土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭的电气照明回路不用漏电开关的,如果相线破损碰到照明灯具发生漏电,怎么办?
本帖最后由 sunyou26 于 2013-7-4 12:08 编辑

总开关是空气开关,只有插座回路是漏电控制,照明回路是空气开关控制。如果照明回路漏电,例如电线绝缘破坏,接触地面,怎么办?空气开关不会跳啊。

全部回答(14 )

  • electricity
    我是说你后面的分开关,不容易达到500毫安,因为后面阻抗大。照明之所以不装漏保,关键是碰到的几率很低,当然你要是装了也无可厚非而已。
    2013-07-15 22:16:15 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子
    electricity 发表于 2013-7-7 23:19 当然了!总开如果整定到500MA,那你分路30MA当然不跳了。你错了,如果总开整定到500mA,那么漏电电流达到该值一样跳,同样会影响到整体。但假如分开关用到了漏电保护开关,就会首先跳分开关而不会跳总开。因此,总开用了漏保,分开要同样采用漏保,这样就不会影响到总开。当然了,你现在同意分开也要使用带漏保的开关就正确了。所以那些认为照明回路不用使用带漏保的开关是不正确的。你们要知道,总开使用了带漏保的开关,不管那一回路有漏电,只要漏电电流达到该设定值,就会跳闸,不会认为你是照明电路就不会跳。也就是说,前面用了漏保,后面各回路也要尽可能的采用漏保,以防止某一回路的漏电引起大面积停电。
    2013-07-08 21:05:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10