土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教门式钢架基础设计数据

请教门式钢架基础设计数据

发布于:2013-07-02 14:09:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教下门钢基础设计结果的参数,我现在做一个26m跨,柱距6.5m,没有吊车,就是一个8.5m单层厂房。 我现在得出的数据有点疑惑想请大家指教下,基础结果会出现两种情况。按基础节点号 * 8 * 算出的基础底面尺寸: 宽 A= 1.95; 长 B= 1.95基础节点号 * 9 * 基础反力按基础底面尺寸: 宽 A= 1.65; 长 B= 1.65。为什么是两种结果。还有就是想请教下大家,在这个计算里基础总节点数为什么有两个.基础节点号8,基础相连柱号1;基础节点9,基础相连柱号2又是什么意思?希望大家帮帮我,谢谢了。


V: kN; 弯矩 M: kN.m
作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
弯矩 M 顺时针为正(-↓);
剪力 V 顺时针为正(→)。
基础总结点数: 2
--------------------------------------------------------------------------------
----- 基础计算数据 -----
基 础 附加 墙与柱 杯口 基础 基础 地 基 基础 天然地面 混 凝 土 宽度修 深度修 允许零应 基础边 底板钢
节点号 墙重 中心距 宽度 埋深 高度 承载力 类型 到基底距 强度等级 正系数 正系数 力区比例 缘高度 筋级别
8 30.00 -0.40 0.30 2.00 1.50 160.00 1 1.80 30 0.00 1.00 0.00 0 HRB400
9 30.00 -0.40 0.30 2.00 1.50 160.00 1 1.80 30 0.00 1.00 0.00 0 HRB400
--------------------------------------------------------------------------------
1、 基础节点号 * 8 * 基础反力
基础相连柱号: 1
☆ 标准组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 66.16 -14.23 2 0.00 83.29 -39.25
3 0.00 99.80 -35.54 4 0.00 141.21 -52.57
5 0.00 141.21 -52.57 6 0.00 99.80 -35.54
7 0.00 79.61 -22.75 8 0.00 89.90 -37.76
9 0.00 121.02 -39.79 10 0.00 131.31 -54.80
11 0.00 121.02 -39.79 12 0.00 131.31 -54.80
13 0.00 79.61 -22.75 14 0.00 89.90 -37.76
15 0.00 66.16 -14.23 16 0.00 83.29 -39.25
17 0.00 95.14 -26.16 18 0.00 112.28 -51.17
19 0.00 95.14 -26.16 20 0.00 112.28 -51.17
21 0.00 66.16 -14.23 22 0.00 83.29 -39.25
23 0.00 94.37 -27.60 24 0.00 125.94 -51.99
25 0.00 125.94 -51.99 26 0.00 94.37 -27.60
Mmax 对应组合号: 26 Mmax= 0.00 N = 94.37 V = -27.60
Mmin 对应组合号: 26 Mmin= 0.00 N = 94.37 V = -27.60
Nmax 对应组合号: 5 M = 0.00 Nmax= 141.21 V = -52.57
Nmin 对应组合号: 21 M = 0.00 Nmin= 66.16 V = -14.23
Vmax 对应组合号: 21 M = 0.00 N = 66.16 Vmax= -14.23
Vmin 对应组合号: 12 M = 0.00 N = 131.31 Vmin= -54.80

☆ 基本组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 0.00 72.66 -12.82 2 0.00 52.70 -5.71
3 0.00 96.65 -47.84 4 0.00 76.69 -40.73
5 0.00 119.76 -42.64 6 0.00 99.80 -35.54
7 0.00 134.73 -47.97 8 0.00 177.74 -66.49
9 0.00 157.78 -59.39 10 0.00 175.32 -64.67
11 0.00 177.74 -66.49 12 0.00 157.78 -59.39
13 0.00 175.32 -64.67 14 0.00 119.76 -42.64
15 0.00 99.80 -35.54 16 0.00 134.73 -47.97
17 0.00 91.50 -24.75 18 0.00 71.54 -17.64
19 0.00 105.90 -45.76 20 0.00 85.94 -38.65
21 0.00 149.47 -48.60 22 0.00 129.51 -41.49
23 0.00 163.87 -69.61 24 0.00 143.91 -62.50
25 0.00 149.47 -48.60 26 0.00 129.51 -41.49
27 0.00 163.87 -69.61 28 0.00 143.91 -62.50
29 0.00 91.50 -24.75 30 0.00 71.54 -17.64
31 0.00 105.90 -45.76 32 0.00 85.94 -38.65
33 0.00 72.66 -12.82 34 0.00 52.70 -5.71
35 0.00 96.65 -47.84 36 0.00 76.69 -40.73
37 0.00 113.24 -29.51 38 0.00 93.28 -22.40
39 0.00 137.23 -64.53 40 0.00 117.27 -57.43
41 0.00 113.24 -29.51 42 0.00 93.28 -22.40
43 0.00 137.23 -64.53 44 0.00 117.27 -57.43
45 0.00 72.66 -12.82 46 0.00 52.70 -5.71
47 0.00 96.65 -47.84 48 0.00 76.69 -40.73
49 0.00 112.70 -32.33 50 0.00 92.74 -25.22
51 0.00 151.68 -63.18 52 0.00 127.57 -54.37
53 0.00 151.68 -63.18 54 0.00 127.57 -54.37
55 0.00 112.70 -32.33 56 0.00 92.74 -25.22
Mmax 对应组合号: 56 Mmax= 0.00 N = 92.74 V = -25.22
Mmin 对应组合号: 56 Mmin= 0.00 N = 92.74 V = -25.22
Nmax 对应组合号: 11 M = 0.00 Nmax= 177.74 V = -66.49
Nmin 对应组合号: 46 M = 0.00 Nmin= 52.70 V = -5.71
Vmax 对应组合号: 46 M = 0.00 N = 52.70 Vmax= -5.71
Vmin 对应组合号: 27 M = 0.00 N = 163.87 Vmin= -69.61


---- 柱下基础设计 ----
附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修 底板钢
墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数 筋级别
30.00 -0.40 0.30 1.90 1.50 160.00 1 0.00 1.00 HRB400

选用基础长宽比:1.00
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 18, M= 0.00, N= 112.28, V= -51.17
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= -88.76, Nk= 286.78
基底标准组合作用力偏心值 e= -0.31
基础底面尺寸: 宽 A= 1.95; 长 B= 1.95
修正后的地基承载力特征值: fa= 183.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 147.24; 最小值 Pmin= 3.60
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 8
基底作用力: 弯矩 M= -114.14, 轴力 N= 213.74, 偏心值 e= -0.53
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 148.57, 最小值 Tmin= -36.15
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.43 0.40 110.68 0.43 17.58 138. 13.04 108.
(1-1) 0.14 0.37 0.20 129.62 0.37 5.06 48. 3.52 35.
(2-2) 0.24 1.50 0.70 82.26 1.50 44.87 95. 28.37 61.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.025%, Y向: 0.018%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 841., Y向: 914.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1121., Y向: 1219.


2、 基础节点号 * 9 * 基础反力
基础相连柱号: 2
---- 柱下基础设计 ----
附加 墙与柱 杯口 基础计 基础 地 基 基础 宽度修 深度修 底板钢
墙重 中心距 宽度 算埋深 高度 承载力 类型 正系数 正系数 筋级别
30.00 -0.40 0.30 1.90 1.50 160.00 1 0.00 1.00 HRB400

选用基础长宽比:1.00
地基承载力计算采用柱底力标准组合
计算最大基础底面积对应标准组合号: 7, M= 0.00, N= 131.31, V= 54.80
基底作用力标准组合值(含覆土及基础自重): Mk= 70.20, Nk= 264.76
基底标准组合作用力偏心值 e= 0.27
基础底面尺寸: 宽 A= 1.65; 长 B= 1.65
修正后的地基承载力特征值: fa= 183.40
对应标准组合作用在基底边缘产生的应力: 最大值 Pmax= 191.01; 最小值 Pmin= 3.49
基础计算采用柱底力基本组合
基础计算最大配筋对应基本组合号: 17
基底作用力: 弯矩 M= 90.01, 轴力 N= 199.87, 偏心值 e= 0.45
基底附加应力(扣除覆土及基础自重): 最大值 Tmax= 193.64, 最小值 Tmin= -46.82
--- 基础各截面计算结果 ---
截面号 冲剪所 构造所 至 Tmax 基底 截面 X 向 X 向 Y 向 Y 向
需高度 需高度 边缘距 应力 高度 弯矩 配筋 弯矩 配筋
(0-0) 0.14 0.38 0.25 157.21 0.38 7.99 72. 7.66 73.
(1-1) 0.14 0.34 0.12 175.43 0.34 2.24 23. 2.02 22.
(2-2) 0.24 1.50 0.55 113.49 1.50 31.21 66. 21.46 46.
(说明:计算配筋所采用高度为构造所需高度与冲剪所需高度的较大值, 单位:mm2)
基础边缘构造高度 (m): 0.300
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.016%, Y向: 0.015%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 657., Y向: 721.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 875., Y向: 961.

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • luanongfirst
    luanongfirst 沙发
    估计是在修改梁的过程中把某段梁删掉了,导致上面的荷载也没有了。
    2013-07-04 00:03:04

    回复 举报
    赞同1
  • cj038300
    cj038300 板凳
    对称结构的话根据结构结构力学的知识,荷载应该是对称的。建议楼主检查下模型。
    2017-10-12 14:35:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工方偷工减料导致钢梁失稳了怎么办

这是一间钢结构夹层,设计为6*8M的空间中间一道钢梁,设计该梁为HN350*170*7*11,梁长8M。实际中施工方偷工减料,使用了25号槽钢替代,造成屋面板安装后该梁变形(失稳)。 该屋面设计荷载:恒载2KN,活载0.7KN。 请各位指教应该怎么办最省事最经济,可以设次梁减少受压翼缘的计算长度来处理吗,具体间距可以多少?

回帖成功

经验值 +10