
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
零线断线故障的判断与预防本帖最后由 ella-chen 于 2013-7-2 10:07 编辑 在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。 但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lxr127
沙发
电流互感器不允许断路运行的,也就是你说的开路运行,是不允许的,当过电流出现时,二次电流引入涌流控制器的,由涌流控制器来发出线路断开或者不断开的命令,当断开电路后,一次失去电流,二次也相应的没有了过电流,对断路器起到了保护作用。:)
2013-07-03 19:01:03
赞同0
-
wangzhyhh
板凳
1、电流互感器二次回路不允许开路。2、断路器操作线圈靠互感器电流不可能起到分段断路器的作用。3、最大的错误在于把电流保护回路和控制回路混在一起了。
2013-07-03 16:40:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报