土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 吊钩的锚固问题?!

吊钩的锚固问题?!

发布于:2013-07-01 23:00:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看过很多人防施工图纸和人防标准图,人防门上部的吊钩直径一般是16~22的,就锚固在250厚的顶板内,不知这样锚固是否符合规范要求?有没有问题?!
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.7.6条:吊环应采用HPB300级钢筋制作,锚入混凝土的深度不应小于30d并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环钢筋的直径。
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第8.3.3条:当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    在国标图集中电梯吊钩就是锚固楼板中的。。。
    2016-04-22 19:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    满足不了0.6la就穿混凝土梁后在上面加钢板锚焊
    2016-03-16 09:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土柱子双向受力的恢复力模型怎么取

框架结构的柱子,进行非线性分析,柱子受两个方向的弯矩,但是其中一个方向弯矩值比较小,是另一个方向的六分之一到八分之一,问题一:那么柱子的恢复力曲线,需要用双轴弯矩作用下的恢复力模型吗??能不能两个方向均按单轴的恢复力模型分别计算。问题二:要是分别按各自单轴的恢复力模型,那么比如x方向的位移使x方向屈服了,此时y方向位移没有达到屈服位移,那么y方向的抗侧刚度还是按弹性刚度吗??需要折减吗??有没有这方面的文献或书给推荐一下。多谢了!!!

回帖成功

经验值 +10