关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。
依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件
2.4m 流量(37.1L/s)
2.6m 流量(30.7L/s)
2.8m 流量(31.2L/s)
3.0m 流量(31.5L/s)
3.2m 流量(18.6L/s)
3.4m 流量(18.9L/s)
说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。
实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。
这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。
欢迎拍砖。^_^
附件:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
室内消防同时使用水枪数量与几股水柱同时到达的问题规范上8.4.1室内消火栓用水量表中规定了最小消火栓用水量及同时使用水枪数量,这个同时使用水枪数量是否就是同时到达室内任何位置的充实水柱的数量,例如层数大于6层的办公楼,消火栓用水量15L/s,同时使用水枪数量3支,是否就是3股水柱到达室内任何位置?8.4.3-7规定消火栓布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,如果前面那个是正确的,和这个有点矛盾了。请各位指教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报