土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内外消火栓系统共用一个管网,管网大小怎么确定?

室内外消火栓系统共用一个管网,管网大小怎么确定?

发布于:2007-09-10 15:12:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内(10L/S)、室外(15L/S)合用一个供水系统,即水泵加压供水,设计院设计管网DN100,能不能满足流量要求?算水头损失和经济流速,选流量是选10L/S,还是选25L/S来计算?
  • adi
    adi 沙发
    难道你们搞设计,就随便选用管的大小,而不考虑别的因素吗?怎么没人回答
    2007-09-18 23:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个品牌

最近遇到一个德国的品牌,wasser ,各位有没有用过这个品牌水泵的,质量如何?价位是否合理?请指教

回帖成功