土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2012年一注专业下午第25题,底部加强部位确定问题,新手求助。

2012年一注专业下午第25题,底部加强部位确定问题,新手求助。

发布于:2013-07-01 10:44:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 kid1124 于 2013-7-1 11:46 编辑

答案中说第6层属于底部加强部位,《高规》10.2.2规定,从地下室顶板算起,至转换层以上两层且不宜小于房屋高度的1/10,转换层以上为第4层,房屋高度的1/10为85.2×1/10=8.52m,取8.52m高度范围,8520/3300=2.58,也就是转换层以上3层,第5为底部加强部位。。。。。我搞不懂为什么是第6层。。。。求解。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxy5267
    zxy5267 沙发
    kid1124 发表于 2013-7-1 11:52 我是做的张庆芳的真题。。。答案上给的是第6层是底部加强部位,真没看明白怎么回事,你要是想说 高规中7. …高规9.2.2第三条,自己看看吧,另外张庆芳的书错误堪比施岚清,建议不要看,多看看朱炳寅的书比较好
    2013-07-02 08:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • kid1124
    kid1124 板凳
    zxy5267 发表于 2013-7-1 11:06 你看的一点也不仔细,那叫底部加强以上部位,不叫底部加强部位我是做的张庆芳的真题。。。答案上给的是第6层是底部加强部位,真没看明白怎么回事,你要是想说 高规中7.2.14中规定的底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件的话,这个我倒是知道。。。。
    2013-07-01 11:52:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多