正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
高区小区的外网现在是用箱变还是高压进线,低压出线
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
大哥爱丫头
沙发
我擦,图纸上传啊,里面肯定有互锁的啊
2013-07-04 13:14:04
赞同0
-
yongsyt
板凳
KA5,KT1开点,KT2闭点构成的自动轮换作用。自动信号来时,1#泵启动,KA5闭点断开,KA5开点闭合,此时使用1#泵,当1#泵停止运行,KA5线圈依旧保持通电(即KA5闭点断开,KA5开点闭合状态),下一次自动启动信号来,此时使用2#泵,同时KA5延时断电,KA5的触电复位;再下一次自动信号来,就使用1#泵了,这就叫自动轮换。。。
2013-07-04 09:57:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报