防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 233 人订阅
阅读下一篇
高杆灯的防雷保护问题高杆灯顶上安装一避雷针,约1米左右,到底能否保护灯具?高杆灯40m高,按滚球法计算,避雷针不能保护灯具,实际上这时高杆灯就是避雷针(既引雷针),有不有避雷针,高杆灯顶上的金属,其表面任何部位均可引雷。那灯具如何保护? 安装避雷针主要的目地是保护灯盘上的灯具,可是按滚球法计算,避雷针的高度太高,不可行。灯盘直经约3米多。目前现有高杆灯上安装的避雷针,我看只有先导引雷的作用,而不能保护灯具。高杆灯按二类防雷建筑物,滚球半径按45米计算。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
符合以上要求可以直接用金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,引下线可以用钢柱导通至基础接地网。
回复 举报