2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。请问各位:1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?求大侠们指点,先谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、首先区分是二次接线问题还是保护的确未出口。
2、保护出口,开关未跳闸,按照二次接线图检查接线。
3、保护未出口,ABB综保一般都是通过定值来设定保护对应的跳闸出口,检查一下保护定值吧。