10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。请问各位:1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?求大侠们指点,先谢谢了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
qiupiben
沙发
我在做10KV继电保护实验时也遇到这个问题。。。直接测出口有没有闭合信号,确定出口有信号输出了,在检查二次回路,断路器在工作位和试验位置都要可以 强烈建议在试验位置做。 但是如果继电器出口没有信号输出 就要用电脑链接继电器修改内部程序了
2014-02-27 14:47:27
赞同0
-
wangzh3124
板凳
本帖最后由 wangzh3124 于 2014-2-26 17:05 编辑
2014-02-26 17:03:26
赞同0
加载更多回复 举报
1、首先区分是二次接线问题还是保护的确未出口。
2、保护出口,开关未跳闸,按照二次接线图检查接线。
3、保护未出口,ABB综保一般都是通过定值来设定保护对应的跳闸出口,检查一下保护定值吧。
回复 举报