继保新手,给ABB的综保做试验,遇到个棘手的问题,望大家指教

发布于:2013-06-30 20:37:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天今天我给一个新建的10千伏的高压柜做继保试验,进线柜上用的综保是ABB rex521的,我设好了过流和速段保护,然后用升流器加流,加了超过整定值的流但是断路器不动作,综保上的跳闸指示灯是亮的,说明整定值没问题,综保出口没动作,我觉得应该是综保里面我少设置什么了,哪位师傅指点一下,非常感谢!



全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • qiupiben
    qiupiben 沙发
    我在做10KV继电保护实验时也遇到这个问题。。。直接测出口有没有闭合信号,确定出口有信号输出了,在检查二次回路,断路器在工作位和试验位置都要可以 强烈建议在试验位置做。 但是如果继电器出口没有信号输出 就要用电脑链接继电器修改内部程序了
    2014-02-27 14:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • wangzh3124
    wangzh3124 板凳
    本帖最后由 wangzh3124 于 2014-2-26 17:05 编辑

    1、首先区分是二次接线问题还是保护的确未出口。
    2、保护出口,开关未跳闸,按照二次接线图检查接线。
    3、保护未出口,ABB综保一般都是通过定值来设定保护对应的跳闸出口,检查一下保护定值吧。
    2014-02-26 17:03:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么

2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。请问各位:1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?求大侠们指点,先谢谢了。