土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 梁端刚性垫块设于砌体墙之上时Nl的作用点

梁端刚性垫块设于砌体墙之上时Nl的作用点

发布于:2013-06-30 19:46:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如果梁端的刚性垫块直接设置在砌体墙之上(不是在壁柱上),垫块宽度与墙厚相等。此时梁端支撑压力设计值Nl的作用位置应该是取有效支撑长度a0的0.4倍,如5.2.5第3款所述。

但兰定筠2013年考前训练(一)第31题,直接给出e/h=0,也就是未考虑偏心的影响,不知道依据何在?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 赵客胡缨
    赵客胡缨 沙发
    raulxutuo 发表于 2013-7-1 14:44 那个好像是深梁 深梁e=0多谢多谢!!!题中确实说是深梁。
    2013-07-02 00:14:02

    回复 举报
    赞同0
  • 赵客胡缨
    赵客胡缨 板凳
    lyxl1005 发表于 2013-7-1 10:29 哥们你书看的不快啊,才看到第一套,速度和我差不多啊我是跨专业考的,一条一条的看,一页一页的翻。。。。。。最后俩月了,加油啊!!!
    2013-07-02 00:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体规范局部受压-注册考试

5.2.1明确说"局部受压面积小于0.3m^2,可不考虑强度调整系数ra的影响"这句话本身应该是说只是不调整ra=0.7+Al一项,而不是说连水泥砂浆小于M5时也不用调整了。但总是不明确,没说明面积很小时,到底哪个不用调整。还有就是后面5.2.4, 5.2.5, 5.2.6中的砌体抗压强度设计值f是否也都应为同为局部受压而不调整?4.2.4的f还单独说明是抗压强度设计值,这个要调整似乎还说得过去,因为毕竟没说不调整。但后面5.2.5, 5.2.6 的公式中根本没有说明f的含义,这个应该参考5.2.1的f呢,还是5.2.4???

回帖成功

经验值 +10