土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1号变压器没电 请问高压侧如何恢复 急急急
请问各位专家 我们单位1号变压器进线柜跳闸了,SM6柜子 柜子上下各有一个钥匙孔 正常操作是不是应该先拿钥匙把上面的接地装置复位 然后在拿钥匙把下面的隔离开关复位 这样操作正确吗?柜子右下方有个红色接地显示 是不是说明柜子处于接地状态呀?
恢复以后应该是白色的接地显示这样是正确吧


全部回答(8 )

  • whf6559085
    skkssun 发表于 2013-6-30 10:45 我想说sm6柜 不是柜上都画着图么?你操作的时候看看呀 在什么状态都很清楚的用图表示出来了恩,说的是,看图操作吧;作为电工,不能一点知识都不懂吧
    2013-06-30 22:23:30 来自 PC 评论 举报
  • a39792379
    接地合着的时候你合不了隔离刀吧,有电气闭锁的,要是说错大家指正=。=
    2013-06-30 21:48:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10