请问下各位大侠药厂中的合成车间,中试车间,制剂车间需不需要设自喷,按哪条规范来套?
  • guojay0
    guojay0 沙发
    制药工厂的备料与生产车间占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层厂房设消防喷淋系统。

    自动喷水灭火系统设计规范-附录A 设置场所火灾危险等级举例
    中危险二级 木材木器、烟草及制品、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料和生产车间。