土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小于6度,小于0.05g的问题

小于6度,小于0.05g的问题

发布于:2013-06-29 14:55:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位,最近做一个浙江金华的项目,地勘上写的小于6度小于0.05g,是否就不用计算地震作用,按6度构造要求就OK了?剪重比需要按6度控吗?不控的话有点太柔感觉。谢谢~~~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 无间道
    无间道 沙发
    这种地区属于非抗震的条件。可以按照非抗震来考虑。但好像在90年代国家地震局有个文件,在非地震区,城市人口超过100万以上时,应该按照7度设防考虑。请你到当地了解一下,看是否与执行这个文件的规定。
    2013-06-30 06:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    这是非抗震设防区,不需要按6度构造进行设计。
    2013-06-29 19:33:29