10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么【发继保板块那边没人看啊 哎哎 转发这里了】 问题是这样的:2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。请问各位:1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?