这是手头1个即将开工的安置房图纸,已经图纸会审过的图纸,这双电源切换开关的型号百度查下像是ABB公司的,那是不是意味着的在设计图纸的时候甲方就跟设计院说过要用ABB公司的产品呢!假如没指定品牌,那图纸上出现这个ABB的产品型号规格是否违规呢!

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
10KV联络线原双电缆变单根电缆运行,需要改速断值么【发继保板块那边没人看啊 哎哎 转发这里了】 问题是这样的:2个10KV站之间的联络线,原来是两根电缆并联运行的,现损坏一根,没来得及修复,需单根电缆运行一段时间(此段时间内负荷不会超出单根电缆的额定电流)。请问各位:1.过电流保护的整定值直接设置成以前的50%吗?2.定时速断保护的整定值应该怎么更改呢?我查资料得知速断的整定值跟最大的短路电流是成正比的,现在的疑惑就是,少了一根电缆,对那个最大短路电流有无影响?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
winter20102011
沙发
最终还是建设单位招标时确定品牌,不一定是图纸标注。