本帖最后由 levmne 于 2013-6-29 11:00 编辑
现在有一个项目,处于大连。地质条件如下:
1、素填土:杂色,松散,主要由碎石、细砂、建筑垃圾及少量粘性土混合组成,无分选性,碎石粒径5~20cm大小不等,硬杂质含量约占全重的40%左右,为近3年回填。层厚6.5~11.1m,层底埋深6.5-11.1m,层底高程-7.78~-3.08m。
2、粉细砂:灰黑色-黄褐色,主要成分为石英,饱和,松散,局部夹有少量淤泥。层厚1.2~8.2m,层底埋深10.6-61.5m,层底高程-58.99~-6.79m。
3、淤泥质粉质粘土:灰黑色,湿,软塑,具有腥臭味,含有机质,干强度中等、韧性中等。层厚3.9~24.4m,层底埋深24.6-54.6m,层底高程-52.09~-21.39m。
4、含碎石粉质粘土:黄褐色,可塑,刀切面光滑,略具光泽,无摇震反应,碎石粒径10-20mm,含量约占全重35%左右。层厚2.3~22.5m,层底埋深41.6-84.8m,层底高程-8.61~-38.42m。
5、粉质粘土:黄褐色,可塑,刀切面光滑,手捻滑腻,干强度中等,韧性中等,无摇震反应,略具光泽。层厚3.5~23.6m,层底埋深51.3-76.1m,层底高程-73.37~-47.99m。
6、强风化页岩:黄褐色,岩芯呈片状,泥质结构,层状构造,节理裂隙十分发育,基本质量等级为Ⅴ级。揭露层厚2.3~6.5m,揭露层底高程-85.92~-72.62m。
场地土层分布为:1-2-3-2-3-2-4-5-6,其中大部分2-3-2-3-2深度达40米,第一层素填土还有约2米厚的场平。
场地中各钻孔均见有地下水。地下水位埋深2.11-4.56米,按场地环境类型评价地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性;根据地层渗透性综合评价地下水对混凝土结构具有中腐蚀性;在长期浸水下水对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性,在干湿交替下水对钢筋混凝土结构中钢筋具有中腐蚀性。
现在讨论一下地基处理方案。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
由于第一层素填土较厚,一般为8-10米。所以面层先做一个强夯处理,然后再做混凝土灌注桩。由于地勘部门还没有提供2、3层土是否需要考虑负摩阻力,所以单桩承载力还不能确定。
回复 举报