土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 深井水泵施耐德变频启动问题求教
水源热泵工程中其中一台深井水泵启动时频数逐渐升高至16左右会停下大约1分钟然后才攀升至正常46、7左右。偶尔还能有几次到16之后启动不了自动关了,这时候不用变频接线直启成功,运行十多分钟之后再改为变频启动成功。请问大家这是什么问题。

全部回答(4 )

  • gordon001x
    变频器有报故障吗?感觉现象像是过流后自动重启动的功能,查询下故障代码,极有可能是低速时输出转矩不够导致电流过高。
    2013-11-12 17:25:12 来自 PC 评论 举报
  • haiquanx
    看一下变频器设定参数
    2013-09-21 09:47:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10