土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM里抗震构造措施

关于PKPM里抗震构造措施

发布于:2013-06-28 14:53:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 编辑

我想问一个问题,抗震设防烈度为7度的地区,学校医院这类公共建筑,三类场地,在PKPM里的输入里面,抗震等级为二级,那么后面的抗震构造措施是提高一度还是按原来的?

是不是前面已经输入了二级抗震等级了。所以抗震构造措施就已经默认加强了,不需要再提高一度计算抗震构造措施了?


QQ截图20130628145516.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 追梦人
    追梦人 沙发
    前面的按本地区的烈度选抗震等级 乙类建筑抗震构造措施提高一级
    2014-01-11 14:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • 北山
    北山 板凳
    对,抗震构造措施应该不改变了,我今天也遇到了同样的问题。
    2014-01-11 13:19:11

    回复 举报
    赞同0