土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三百公里外一处用电负荷的供电线路如何选型
三百公里外有一处日耗电120000KWH的负荷,应选择多少电压等级的线路,截面积大概多少

全部回答(10 )

  • showin3690
    开心老爸 发表于 2013-7-7 09:39 三百公里外一处用电负荷?不要告诉我就10kW哦,疯掉!新疆不是内地,地很广 人很稀
    2013-07-15 20:10:15 来自 PC 评论 举报
  • yangong2013
    35KV不行吧,我绝得应该是110的,240/30刚合适
    2013-07-09 22:08:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10