请问大家,4.0.1中六条中最后一条消防用水,在计算设计供水量时是加到里面去吗?总觉得平时消防用水不怎么用,那管子那么大,流速岂不是特别的小,小于0.60很容易的!你们平时是怎么处理的呢?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、设计供水量组成可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 4.0.1条规定: 设计供水量由下列各项组成:
    1 综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用水 ) ;
    2 工业企业用水;
    3 浇洒道路和绿地用水;
    4 管网漏损水量;
    5 未预见用水;
    6 消防用水。
    二、设计规模(最高日水量)确定可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第4.0.2条规定: 水厂设计规模,应按本规范第 4.0.1 条1~5 款的最高日水量之和确定。(不包括消防用水)