土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 室外给水设计规范4.0.1

室外给水设计规范4.0.1

发布于:2013-06-28 11:00:28 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
请问大家,4.0.1中六条中最后一条消防用水,在计算设计供水量时是加到里面去吗?总觉得平时消防用水不怎么用,那管子那么大,流速岂不是特别的小,小于0.60很容易的!你们平时是怎么处理的呢?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、设计供水量组成可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 4.0.1条规定: 设计供水量由下列各项组成:
    1 综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用水 ) ;
    2 工业企业用水;
    3 浇洒道路和绿地用水;
    4 管网漏损水量;
    5 未预见用水;
    6 消防用水。
    二、设计规模(最高日水量)确定可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第4.0.2条规定: 水厂设计规模,应按本规范第 4.0.1 条1~5 款的最高日水量之和确定。(不包括消防用水)
    2013-06-29 15:31:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 334 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某中学独立水泵房给排水平面图

图纸简介: 一个很详细的水泵房给排水平面图,很适合新手学习! 投稿网友: qq214292920 上传时间: 2013-06-27 图纸省份: 广东

回帖成功

经验值 +10