土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教干式变压器并联运行问题

求教干式变压器并联运行问题

发布于:2013-06-28 10:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问干式变压器型号一样,连接组别一样,就是变压器容量不同,10/0.4KV的三台变压器容量分别为1250KVA,800KVA,500KVA,3台变压器分别独立运行,但是3组低压柜之间都有联络柜,现在变电所要进行高压改造,楼内装修,低压用电负载很少,但是不允许断电,我的方案是先把其中的一个联络柜合闸,然后断其中一个变压器的低压主进线柜,然后进行维修改造,之后再给变压器送电,合低压进线开关,再断母联开关。之后同理对其他两个变压器进行施工。关键在于合母联的时候涉及到两台不同容量的变压器并联运行,时间很短,也就是几十秒,请问这样可以吗?两台不同容量的变压器可以并联运行吗?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq1036724641
    qq1036724641 沙发
    同意楼上的说法,安全要紧。
    2013-07-02 09:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • 寒塘渡鹤影
    变压器各种参数不明的情况下,还是先断电再合联络柜,不能因为某领导所提的“不允许断电”就带隐患进行操作。
    并网的要求比较苛刻,真出了状况,领导不会帮背