土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无地下室建筑的埋地出户管预留问题

无地下室建筑的埋地出户管预留问题

发布于:2013-06-28 10:09:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟刚从业,经验不足,想请教各位一个问题。现在的项目是一个低层建筑,没有地下室,现在结构已封顶,准备一层的回填。一层的地梁下表是-1.4m,梁高900,上表是-0.5m,排水出户管道设计是-1.8,就是直接从梁下穿出。现在的问题是埋地的那部分管道是在土建回填之前埋进去还是回填完再埋?土建回填的方式是先填到地梁上平,用机器压实,再填到±0,再压。我想的是回填完再挖沟埋管,原因是1.土建填完要用压路机压实,埋地管道是铸铁管,容易损坏。2,提前埋进去,管道的立管不好固定,并且与上层的立管不一定能一条线。3.现场情况,回填区内的标高是-1.8,就是梁底,回填区外侧的标高是-0.5,就是梁的上标高,出户管到没法穿出。请各位前辈指点迷津。还有如果后期再开挖,如果开挖量大的话,这部分该不该给施工队办签证,又如何问业主要这部分钱???谢谢。。。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lonjh
    lonjh 沙发
    施工规范明确规定埋地管要求回填夯实后再挖沟埋管,这是施工工序的要求,保证管道埋设在密实的管基上不产生不均匀沉降,这部分钱也该理直气壮的计算,如果施工不按工序施工,监理和业主有权要求其无条件返工!
    2013-07-03 09:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • lonjh
    lonjh 板凳
    施工规范明确规定埋地管要求回填夯实后再挖沟埋管,这是施工工序的要求,保证管道埋设在密实的管基上不产生不均匀沉降,这部分钱也该理直气壮的计算,如果施工不按工序施工,监理和业主有权要求其无条件返工!
    2013-07-03 09:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于酒店客房喷头布置的问题

本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑 如图所示是我弄得几个方案。。第一幅图:如果都用下喷来布置的话,一个房间就要用到5个碰头才能满足要求,但是这样的做法基本上甲方是不会同意的。第二幅图:这个是很多酒店房间的布置方法,但是安装一个K=115的喷头的话,也不能满足喷水强度的要求。第三幅图:这种做的就是在床头和电视机上空都安装侧喷,虽然满足强度的要求,但是在床头安装觉得不是很合理。

回帖成功

经验值 +10