土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线带电?请大家帮忙分析解释原因??

零线带电?请大家帮忙分析解释原因??

发布于:2013-06-28 09:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器中性点接地系统。今天我们这里一个电机的电源线缆C 相接地(此设备为三相设备,不用零线),造成变压器出来的零排带电,万用表测量零排对地160V ,请大家帮忙分析解释原因??

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • w031120220
    w031120220 沙发
    有可能是两个,也有可能是一个故障
    2013-07-02 13:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • hyp198488
    hyp198488 板凳
    接地不良。
    2013-07-02 09:15:02

    回复 举报
    赞同0