见鬼了,关灯后灯泡老在闪,实在找不出问题的原因,求助大家!

发布于:2013-06-28 09:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 maidi1214 于 2013-7-11 09:48 编辑

问题:家里客厅的普通节能灯(不是白炽灯),关掉开关后每隔 三四分钟就微微闪一下,餐厅的也闪。
说明: 1.开关是普通的墙壁单控开关,开关上不带指示灯。
2.开关控制的是火线(零线和火线没接反)
3.把户内配电箱照明断路器出线端的零线和火线调换一下,灯闪的频率更快了。
4.换了一个节能灯也没用还是闪(第一次用的是TCL牌的螺旋式的节能灯,换了一个雷士的U型的)


请大家帮我分析一下是哪的原因!



非常感谢大家分析了这么多原因,由于我家离公司有点远最近一直没回家,等我回家后我会按照朋友们说的办法去试试,如果问题还解决不了我再把有用的信息发帖,还请大家再深入分析啊,希望这次能找出原因,哈哈!我相信没有解决不了的问题。

再次谢谢各位朋友,这个问题终于解决了,昨天回家换了一只墙壁开关奇迹出现了,我单瞅了10多分钟也没再闪(以前闪烁周期大约三四分钟)。不过有一部分朋友看帖不仔细,我都说了开关上不带指示灯,零线和火线没接反。他们还硬说是零火接反开关带指示灯(总装B.jpg)。开玩笑,希望以后看帖仔细。