土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 见鬼了,关灯后灯泡老在闪,实在找不出问题的原因,求助大家!

见鬼了,关灯后灯泡老在闪,实在找不出问题的原因,求助大家!

发布于:2013-06-28 09:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 maidi1214 于 2013-7-11 09:48 编辑

问题:家里客厅的普通节能灯(不是白炽灯),关掉开关后每隔 三四分钟就微微闪一下,餐厅的也闪。
说明: 1.开关是普通的墙壁单控开关,开关上不带指示灯。
2.开关控制的是火线(零线和火线没接反)
3.把户内配电箱照明断路器出线端的零线和火线调换一下,灯闪的频率更快了。
4.换了一个节能灯也没用还是闪(第一次用的是TCL牌的螺旋式的节能灯,换了一个雷士的U型的)


请大家帮我分析一下是哪的原因!



非常感谢大家分析了这么多原因,由于我家离公司有点远最近一直没回家,等我回家后我会按照朋友们说的办法去试试,如果问题还解决不了我再把有用的信息发帖,还请大家再深入分析啊,希望这次能找出原因,哈哈!我相信没有解决不了的问题。

再次谢谢各位朋友,这个问题终于解决了,昨天回家换了一只墙壁开关奇迹出现了,我单瞅了10多分钟也没再闪(以前闪烁周期大约三四分钟)。不过有一部分朋友看帖不仔细,我都说了开关上不带指示灯,零线和火线没接反。他们还硬说是零火接反开关带指示灯(总装B.jpg)。开玩笑,希望以后看帖仔细。

总装B.jpg

全部回复(92 )

只看楼主 我来说两句
  • maidi1214
    maidi1214 沙发
    lulijun1 发表于 2013-7-12 07:50 爬电爬电爬电爬电爬电爬电爬电爬电什么意思?
    2013-07-14 17:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • lulijun1
    lulijun1 板凳
    爬电爬电爬电爬电爬电爬电爬电爬电
    2013-07-12 07:50:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流采样回路距离较远问题

我这边遇到一个问题,由于电流采样CT距离我的第一台设备比较远,约450米,电缆采用的是4*16的,校核过,满足上级CT容量要求。第一台设备的电流采样有用到了第二台设备上,距离约28米,这段电流采样线打算用4*4的,不知道可以吗。请教高手回复。

回帖成功

经验值 +10