在气体管道方面我是个新手,最近做了空气洁净室,其中有纯氮和纯氢的混合气体管道,我想还是按最危险的氢气管来对待了。接氮气的吹扫口是否只要整个管路有两个以上放散口,就可以用其中一个口接氮气,而不需专门设置吹扫口?
另外,直接在放散口取样不行吗,为何要专设一个取样口?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c2h5oh
    c2h5oh 沙发
    我知道要设吹扫口,意思就是放散口能否兼吹扫口和取样口,因为我也可以从放散口接吹扫气体,从放散口取样
    2013-06-28 20:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • yueqingfeng
    yueqingfeng 板凳
    楼主你首先要明白气体管道设置吹扫口、取样口和放散管的原因以及它们的作用(这我就不解释了,网上可以查到相关知识的),你就不会提出这些问题了。纯氢管道需要要设置吹扫口、取样口和放散管。
    不是所有气体都要设置上述东东的,氮气是没有必要设置上述东东。除非,你的纯氮需要不时的监测它的纯度等指标,就设个取样口吧。
    2013-06-28 09:40:28