土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压侧母线问题??

高压侧母线问题??

发布于:2013-06-27 22:53:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
举例说明,双2000KVA的配电室,高压侧母线怎么选啊,算出来的电流只有一百多安培,看别人的图怎么选80*8的呢,查表都1000多安了,请大侠给讲讲吧,谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • a58547564
    a58547564 沙发
    lingxuct 发表于 2013-6-28 09:08 “双2000KVA的配电室,高压侧母线怎么选啊”?双“变压器”?楼主没有说变压器做排。除了箱变没有那个傻X在配电房去做排吧
    2013-07-01 10:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    1,不能安计算电流选!
    2,母线首先采用稳态短路电流(t=0.2s)选择符合热稳定的截面。
    3,母线还需用冲击短路电流(t=0.01s)校验母线和绝缘子的动稳定。
    你所选择的母线截面必需符合2、3条的要求。
    2013-07-01 10:20:01

    回复 举报
    赞同0