土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大家帮忙计算下冷量

大家帮忙计算下冷量

发布于:2007-09-10 12:19:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
生厂区:585 m2 CLASS100000 23℃ ≤65%RH 20个人 排风21000m3/h
走廊:273 m2 CLASS1000000 23℃ ≤65%RH 排风没有
2个区域层高均是3米 准备用共1台AHU 35000m3/h
我计算冷盘要450-490KW 甲方认为300KW就可以了 我认为不够 请大家帮忙看看 是不是我错了?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • lh959
    lh959 沙发
    好久没来看了
    2008-05-06 16:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • lxbxxr
    lxbxxr 板凳


    电子车间十万级净化面积=500m2 吊顶高度2.5米 室内要求 23℃±2 50%±10RH
    夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外:DB=5℃,RH=70% 新风就按照你们的15%这样来取。
    计算过程:风量=500m2X2.5MX24=30000m3/h (1万及10万级换气次数要求22-24次)
    新风= 30000m3/hX0.15 =4500m3/h=
    室内冷负荷估算250W/m2 即250X500=125KW (新风负荷另外计算)
    室内热负荷估算100W/m2 即100X500=50KW (新风负荷另外计算)

    夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ RH=64.5% D=21.21g/kg H=88.17kj/kg
    冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃ RH=70% D=3.77g/kg H=14.5kj/kg
    室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃ RH=50% D=8.75g/kg H=45.47kj/kg
    夏季除湿:新回风(回风按设计工况记)
    混合后状况点 C :DB=24.6℃,WB=18.3℃ RH=54.9% D=10.62g/kg H=51.87kj/kg
    混合后状况点经过冷水盘管后的温度13℃/12.5℃(实际计算温度肯定低于这个,但是现在手头没有换热器计算软件 这个是保险计算)
    L: :DB=13.0℃,WB=12.5℃ RH=95% D=8.90g/kg H=35.5kj/kg
    验证总冷量 Q= 265KW 新风负荷=75KW 室内复核为190KW (大于计算冷负荷,OK)

    冬季加热加湿:
    冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃ RH=70% D=3.77g/kg H=14.5kj/kg
    混合后状况点 C1 : DB=20.3℃,WB=14.6℃ RH=53.9% D=8g/kg H=40.83kj/kg
    冬季加湿量=31.25*1.2*1.2(保险系数)=37.5kg/h 取40kg/H
    新风复核:52KW (在等焓加湿的情况下计算的热负荷 比如电极 电热等情况 如果是湿膜加湿等还需要加大热负荷)室内热负荷估算100W/m2 即100X500=50KW
    则总热负荷需要102KW 如果是电加热则需要1.2的保险系数 则总热负荷120KW
    如果是热水加热或者蒸汽加热则按照选型软件选取(本人现在没有这些软件,如果2排热水盘管或1排蒸汽盘管参数远远大于这些参数则没有问题)
    另外需要说明的是:所谓送风温差为多少的一般很少用 都是计算到最低给他 有电磁阀会帮你控制温度的,你不需要担忧什么再热或者太冷太热这些问题的。
    推荐功能组合段为:混合 初效 表冷 加热 加湿 风机 均流 中效 出风 如果末端加高效过滤器的话余压至少需要600pa。
    看冬季的参数我就知道应该是广州的(DB=5℃,RH=70%)。
    李雄标 TEL:13560099065 Email:lxbxxr@163.com
    2007-12-16 22:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是关于风淋通道的问题请教

现在有一个电子车间车间人员数量上限可能达到100人以前都做的小项目,还没遇到过这么多人的情况想请教下高手这么多人到底需要多长的风淋通道?或者有什么地方可以查到相关资料呢?原方案业主只弄了一个通道这么多人是不是需要两个呢???

回帖成功

经验值 +10