本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-27 22:32 编辑
昨晚刚浇完的混凝土,今早上拆模后钻孔放置拉结筋,结果把柱子打成这个样子,该如何补救?
发布于
2013-06-27 15:05:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
liushijie333
保护层不宜过厚,多厚5公分,都有可能降低不少承载力呢
2013-07-01 16:00:01
来自 PC
评论
举报
sangyunchen
昨晚浇筑今天拆模,马上就钻孔……工期这么紧啊呵呵。这是小问题。不过问下你们的钢筋工人怎么绑扎的。偏移这么多,主筋和箍筋都没有漏出来。保护层好厚额