土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现场砸坏柱子,该如何补救
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-27 22:32 编辑

昨晚刚浇完的混凝土,今早上拆模后钻孔放置拉结筋,结果把柱子打成这个样子,该如何补救?

IMAG0218.jpg

全部回答(9 )

  • liushijie333
    保护层不宜过厚,多厚5公分,都有可能降低不少承载力呢
    2013-07-01 16:00:01 来自 PC 评论 举报
  • sangyunchen
    昨晚浇筑今天拆模,马上就钻孔……工期这么紧啊呵呵。这是小问题。不过问下你们的钢筋工人怎么绑扎的。偏移这么多,主筋和箍筋都没有漏出来。保护层好厚额
    2013-07-01 13:11:01 来自 PC 评论 举报
加载更多