关于互感器串联问题,另开一楼

发布于:2007-09-10 11:51:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
呵呵,我来说一下!!
串联就是S1-S2-S1-S2
首要条件就是要同变比,同负荷,否则一个铁心将提前饱和,烧毁。
在满足以上条件下,变比不变,负载变为原来的2倍。
比如2只1200/5 负载50VA的线圈串联以后。变比不变,负载100VA
这种串联在实际中对测量没有意义,应为串联以后误差会发生很大变化,但如果用在保护上就可以了。对于设计负载不足的保护,可以如此使用。(注意:同变比,同负载,同级次)
本人在一本电力运行手册上看到过,允许如此!!!
  • guoyao1983
    guoyao1983 沙发
    一群**在那叫了半天,没有实验没有理论依据就在主观臆断!
    2007-09-11 20:35:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何放置电压互感器

最近与一位朋友,谈到关于10千伏电压互感器的位置问题,出现两种不同意见。一个是关于供电局计量柜放置到哪里,意见是统一的,听取供电局意见没商量,一般是放在线路上即进线开关前面。另一个就是站内自用电压互感器,一种意见认为是应该放在母线上,国内设计一般都是这样做的。另一种意见认为是放在进线开关前面。并说现在国外都放在前面,而放在母线上是50年代设计。希望大家对这个问题发表意见,你认为放在哪里好?说说各有什么优缺点,或者说会有什么问题。