土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防压力的问题,恳请指教

消防压力的问题,恳请指教

发布于:2013-06-27 14:40:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好好,现在设计上有这样一个问题 麻烦各位帮我解答一下:
1、一幢4层的体积大于10000立方的办公楼,按照规范要求室内消防用水量为15L/S。每层均布置两个室内消火栓。
2、既有市政水压为0.20MPA
3、按照规范8.4.3-7,同层两只充实水柱只要7米达到任何部位就可以了。
4、我也查过表格,充实水柱为7米时候水枪流量只有3.8L/S,压力为0.088MPA既可以,若层高按3米累加,第三层压力为0.118MPA,第二层压力为0.148MPA,最低层压力为0.178MPA。
问题来了,每层压力对应的水枪流量从上往下分别为3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),这四个流量怎么去和15L/S这个最小灭火流量联系起来,是直接几个数值累加吗?此外,这个条件下,是否需要设置稳压泵装置已达到15L/S的最小灭火用水流量?谢谢您。
  • scyasu.com
    scyasu.com 沙发
    楼主的问题,我不懂。
    我唯一能帮到你的就是把帖子顶上去,会有人来帮助你。
    scyasu.com
    2013-06-27 15:14:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防稳压设备的设计

设计时 有时候看到楼层屋顶消防水箱或者水泵房内都设计稳压系统 可有时候系统没有设置 请问这个稳压系统什么具体是时候设置比较合理

回帖成功

经验值 +10