土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架-支撑体系部分纵向梁柱铰接问题

钢框架-支撑体系部分纵向梁柱铰接问题

发布于:2013-06-27 13:31:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问一种钢框架-支撑体系,横向刚接,由于室内纵向建筑要求不能做支撑,只能在纵向外墙做支撑,室内纵向梁与钢柱铰接变成组合梁,可以做到的吗?看有些设计手册说可以,但不知道实际可以做吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • daqiaodao
    daqiaodao 沙发
    既然提到钢框架-支撑体系、组合梁等词语,说明该结构肯定不是厂房一类结构,起码是类似多层的钢结构办公楼等。一般采用纯钢框架即可,柱子截面大些计算一般都能通过;如层数较高,属于高层钢结构范畴,如采用框架-支撑体系,则两个方向必须都要布置支撑,带支撑的框架也要刚接,这是为保证支撑连接处的牢固性和稳定性。此外梁柱刚接和是否为组合梁关系不大,端部刚接,起码跨中仍然可按组合梁计算,反过来讲,为了用组合梁,梁端部铰接,反而得不偿失。
    2013-07-11 15:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • 飘飘花雨
    飘飘花雨 板凳
    我也不懂了,有点蒙
    2013-07-09 22:51:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构支撑架如何包橡皮保护

请教,钢结构支撑架如何外包一层橡皮保护,以防止人员走动时的人身伤害?

回帖成功

经验值 +10