土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 非消防小型排风机配电请教

非消防小型排风机配电请教

发布于:2013-06-27 12:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厨房的非消防用排风机0.55kw,可以直接从照明箱出回路吗?出的回路里是不是要有断路器,接触器和热继电器?
  • kongzhuo12
    kongzhuo12 沙发
    可以直接出回路,风机附近装设拨动开关或者按钮开关。
    2013-06-27 13:04:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电气竣工图怎么弄

请教一下,消防公司交给甲方的竣工图,是直接将设计院的蓝图盖章的吗?还是需要在上面标注所有设备的地址编码呢?这方面有什么行业规定吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10