厨房的非消防用排风机0.55kw,可以直接从照明箱出回路吗?出的回路里是不是要有断路器,接触器和热继电器?
  • kongzhuo12
    kongzhuo12 沙发
    可以直接出回路,风机附近装设拨动开关或者按钮开关。
    2013-06-27 13:04:27

    回复 举报