这是不是接地没做好吗???????????
这是不是接地没做好吗???????????
请教大家,家用的三孔插座N孔与E孔的电压有100多伏,L孔对E孔也有100多伏,这个正常吗,为什么?
发布于
2013-06-27 11:53:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
我是地瓜 发表于 2013-6-28 00:13 去检查零线吧别瞎说,人家都分析是PE线是假的,电源侧没有与接地装置连接!
2013-06-28 09:04:28
来自 PC
评论
举报
我是地瓜
去检查零线吧