不规则房间喷淋计算

发布于:2013-06-27 08:34:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).高层的储藏室按中午危险一级设喷淋,作用面积也选160吗,这样流量特别大。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gengjdighef
    gengjdighef 沙发
    共同努力,原你成功!
    Давайте вместе приложим свой усилия!
    Успехов тебе в проекте!
    2013-10-09 11:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • lonjh
    lonjh 板凳
    按一般的工程情况,楼上是对的,但是有的大型公建项目特别是商业,消防性能化分析要求每个房间按独立的防火分隔来进行设计,这时自喷的作用面就可以按最大(房间+疏散通道)进行计算!
    2013-07-03 09:37:03

    回复 举报
    赞同0