发布于:2013-06-27 00:04:27
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
螺杆机组启动时将24度水降到7度,约用时1个小时。7度自动停机后,冷冻水泵继续运转半小时升温至24度,水泵出口压力一直上升约3kg。半小时由0.4升到0.7Mpa。如再开启机组制冷降温压力就由0.7Mpa又降到0.4Mpa。
系统采用补给水泵定压无变频,电接点压力表控制。电接点位于水泵回水管上。
安全阀设在回水干管上1.0Mpa
无膨胀水箱与气压罐,我想知道升压是膨胀水导致的吗?
冷冻水泵是旧泵 建筑高度25米 水泵扬程20米 流量与螺杆机组匹配的。
机组运行时 压力是稳定的,停机单独运行水泵就升压。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报