土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通多联机3层楼一个系统的计算问题

天正暖通多联机3层楼一个系统的计算问题

发布于:2013-06-26 22:33:26 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
熟悉的高手麻烦详细讲解下,:)最好上传一份图纸。。。
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急,验算结果发现天正负荷计算结果错的太远了

用天正暖通计算的负荷,外墙计算这块着实让我搞不懂这个软件是怎么算的,以下时刻从8点开始算起,墙体类型是I墙体,浅色0.96,传热系数是1,室内计算温度26度,墙体面积是25.2平方米,负荷从八点钟时刻算起,算出来的负荷8点是123.3w,反算出温差是4.89度,接着到13点得时候,北外墙负荷变成了111.3,温差只有4.41度,搞笑呢吧这软件,13点得负荷比8点还小,武汉的逐时温度13点只有26+4.41=30.41度?我真搞不懂天正外墙的计算温差是怎么选的,画了半天时间提图,该相关参数,最后得出来的结果真是哭笑不得啊,请问版主是我计算参数输错了,还是软件计算问题?

回帖成功

经验值 +10