土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 石英砂滤器扬程95m好做吗?
客户咨询石英砂率参数:产水量70t/H,扬程95m,
这个扬程是否太大?对砂滤性能有何影响?石英砂滤料是否容易破碎和磨损?
应该如何设计把不理影响降到最小?
盼高人解答,谢谢!

全部回答(23 )

  • 虚无
    priorken 发表于 2014-2-26 19:04 楼主,我看你具体的现场情况还没有了解清楚吧,关建是为什么选择水泵95M扬程。问题1:扬程95M是安装在砂滤 …这个有道理,不能单纯的看待这个问题。甲方一定要求这么大扬程的水泵,肯定是有特定原因的。
    2014-03-28 15:41:28 来自 PC 评论 举报
  • priorken
    楼主,我看你具体的现场情况还没有了解清楚吧,关建是为什么选择水泵95M扬程。
    问题1:扬程95M是安装在砂滤前还是砂滤后?(滤后做供水用是无问题,只要保证水泵入口有足够水量)
    问题2:原水取水泵与设备之间有没有高差?(例如该厂建在河岸,从河到设备间有60~70米的高差)
    问题3:原水取水泵到设备位置的距离、输送管的口径等?(沿程阻力、局部阻力)
    2014-02-26 19:04:26 来自 PC 评论 举报
加载更多