小可在一个钢结构的工地,图纸上画的箱型钢构柱如图 11.jpg


但是实际上钢结构施工单位作出的未焊接对接情况如下: DSCF0273.JPG

同时采用的工字钢与箱型钢柱的连接方式是高强螺栓与双剪力板的形式,出现了剪力板与工字钢梁腹板形成了一定角度,大家看看这样的话最好如何处理: DSCF0264.JPG

感激不尽呐!

11.jpg


DSCF0273.JPG


DSCF0264.JPG

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • cfdefighidef
    cfdefighidef 沙发
    箱形柱的设计非常重要的,谢谢分享啊。
    2017-03-27 16:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiang_anqing
    学习学习。。。
    2017-03-27 13:18:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双挑的膜结构车棚用料问题

双挑6米的车棚一般使用219*6的钢柱,梁截面为H350~150*120*6*8,现在有个工程是双挑9米的,我想问下使用325*10的柱子能行不,尽量不用格构式的。急用啊啊