我们这又新出了一个问题,就是,我厂在倒用网上的电时,故障录波器上总是报告10KV母线零序电压越上限,可是我厂也没什么地方接地啊,而且两台机发电的时候就不会再有这样的报告了。不知道是为什么啊?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • schejun
    schejun 沙发
    学习 了!!
    2007-10-04 16:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • mqscu
    mqscu 板凳
    10kV母线有多少负荷?可能是负荷不均衡造成的吧!电容不平衡在10kV系统中基本不会出现吧!而且是不是你们的电压过高啊,有些超过10.5就发接地。
    2007-09-18 22:28:18