屋顶外延有铝合金雨棚,画防雷图时怎么办?

全部回答(3 )

  • jayrainjuan
    rk5707 发表于 2013-6-26 13:00 看看棚子底下有无易燃易爆物品,如果没有且厚度≥0.65mm就利用它本身做防雷接地。如果有易燃易爆物品看看那 …真详细,今天看规范上也是这么说的,多谢指点,那如果本身可以做接闪器,那么与接闪带之间用什么焊接,有要求吗?
    2013-06-26 22:27:26 来自 PC 评论 举报
  • q1456375672
    如果还有疑问可以去给力电气群资讯王工,Q群号140203503