土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 设备三相电,用万用表测试三相都有电,可用电笔测试则有一相不亮?这是什么原因?

设备三相电,用万用表测试三相都有电,可用电笔测试则有一相不亮?这是什么原因?

发布于:2013-06-26 10:59:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
设备三相电,用万用表测试三相都有电,可用电笔测试则有一相不亮?这是什么原因?
昨天去检测一工厂的设备,那厂里的电工说他们那的设备开关一打上去就跳开关了,他们说缺相,零线带电什么的,结果我们用万用表测试,相间都380V左右,相线和零线也就是220V左右,这就说明不存在缺相的问题,零线也没有带电啊,可现场那厂里的电工用电笔测试还真是C相不亮,然后我们就猜测是设备里头的C相设备坏掉有回流电导致零线会显示有电,我们只管到开关那里,他们厂里的设备我们不管,这样的猜测对不? 具体请各位前辈指点一下

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1419514328453
    被回电的零线打过n次的路过
    2015-01-11 22:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong

    有可能是断零 那样零线就和相线就通了
    2015-01-08 17:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器的工作原理

  接触器适用于电压为500V以下的交直流电动机或其他操作频繁的电路中,作为远距离操纵或自动控制,但不能切断短路电流和过负荷电流,不能用它来保护电气设备。其工作原理如下:当操作开关7接通吸持电磁铁线圈4的电路时,衔铁3被吸向铁芯,触头1接通。要维持触头在通路位置,线圈4内必须一直接通电流。要使接触器断开,只需断开操作开关7,此时线圈4中的电流中断,由于可动部分本身重量的作用使1断开,接触器通常装有金属片或耐弧绝缘片构成的灭弧栅6。另外,还可加装一个继电器,将其常开触点与7并联以实现自动控制。

回帖成功

经验值 +10