土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母联的备自投与ATSE的动作问题

母联的备自投与ATSE的动作问题

发布于:2007-09-10 10:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV高压两路母线分段运行,经过2台变压器到低压侧两段母线分段运行,然后低压两段母线各出一路到ATSE给设备供电,
假定工艺需要的话,请问高低压侧母联如何设置备自投,他们之间以及与ATSE的动作是怎么配合的?,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • baby77527
    baby77527 沙发
    2楼大哥,两路高压都切断了电源从哪来啊?
    2007-09-10 14:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • sunwei7980
    sunwei7980 板凳
    高压侧的两分段,正常运行时,分段供电,当有一路故障就切换到另外一路进线,如果两段进线同时没有没有电,则低压侧的ATSE供电,并切断两路高压侧
    2007-09-10 11:01:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

美变--双电源供电的问题

请教,美变中,双电源供电时,V形负荷开关如何加装限位装置,以避免二根电源线直接相连接而造成事故? 大家有没有在实际中也碰到过这个问题,有没有解决的具体方案?