土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高层建筑在裙房位置抽掉两根框架柱可以吗

高层建筑在裙房位置抽掉两根框架柱可以吗

发布于:2013-06-25 19:38:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:42 编辑

我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,
原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。
这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。
请问这样可以做到吗?需要做哪些加强,希望各位同行不吝赐教。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师92901
    谢谢楼主!
    2016-01-15 09:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 板凳
    学习了,谢谢分享
    2016-01-03 22:59:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【欣赏】西班牙圣豪尔赫大学卫生学院

新的圣豪尔赫大学卫生学院坐落在萨拉戈萨市郊区。虽然这是一座郊区校园,但它的自然资源是稀缺的。沿着校园那一丛葱葱郁郁的森林是人们修建而成的。周围的建筑物,有礼堂和通信学院,这两幢建筑物相互应和着,构成了一个整本的架构。   该学院加入了现有建筑物的休息空间,拓展了新建筑物空间发展性能。新的教学楼不仅仅是另一座大楼,更是成为校园建筑物的一部分。而这幢建筑也被视为新自然景观的的一部分。

回帖成功

经验值 +10