土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线求大神帮助。。。
变压器测阻抗电压的时候,是把二次测三相短路,然后一次测加电压,直到额定电流,我想问的是,要是二次测三相短路了,一次测加电压,那二次侧不就烧掉了啊,怎么还有数据啊,求大神解释

全部回答(1 )

  • dianqipanli
    变压器短路试验时,原、副边线圈中都是额定电流,而原边电源电压较低,铁芯中磁感应强度较小,铁损可以忽略不计,所以输入功率基本上消耗于铜损。
    2013-06-25 20:50:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10