土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这工地钢筋标高要满足精装修施工要求怎么处理

这工地钢筋标高要满足精装修施工要求怎么处理

发布于:2013-06-25 15:32:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

本人现在的工地上由于要进行精装修施工,需根据精装修完成面标高对毛地坪进行处理,但是由于结构施工时钢筋本身被抬高,造成楼板表面保护层凿除后,钢筋标高还是无法满足精装修的施工要求,需对其进行处理,以满足精装修施工要求。哎,说来气愤,居然要我们结构退步,以装修需求为主,真是憋屈无奈啊,个人心里强烈希望改的事装修方法,可是没办法,哈哈。


事已至此,不知各位结构同仁们对此有何好的处理方法,不妨给小弟借鉴一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 无间道
    无间道 沙发
    只要你能满足混凝土施工验收标准的规定,就可以正常交接验收。你满足了吗?
    2013-06-26 06:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • 暧昧
    暧昧 板凳
    我也认为还是以结构安全为重,装修为辅,能不能该一下装修方法呢?真是不明白怎样的装修必须要凿板保护层呢?我对这种情况很陌生呢?
    2013-06-25 15:33:25

    回复 举报
    赞同0