两栋房屋七度抗震设防,1号楼是底部一层框架,上部六层是砖混,共七层,墙厚240mm,房屋总高21.5m,经过审查的图纸中在节能专篇上六层的砖混砌筑材料是蒸压灰砂多孔砖,但在结构图纸上六层的砖混砌筑材料是烧结多孔粘土砖。
施工时由于种种原因施工单位用的是混凝土多孔砖(尺寸与烧结多孔砖相同,八个小方孔),现有人提出现在施工的混凝土多孔砖砌体按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的第7.1.1和第7.2.2的要求,要减一层,高度不能超过19m(22m-3m),问是否有道理?2号楼是砖混七层,墙厚240mm,房屋总高20.5m,经过审查的图纸中在节能专篇上砌筑材料是蒸压灰砂多孔砖,但在结构图纸上砖混砌筑材料是烧结多孔粘土砖,施工时由于种种原因施工单位用的是混凝土多孔砖(尺寸与烧结多孔砖相同,八个小方孔)。
现有人提出现在施工的混凝土多孔砖砌体按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的第7.1.1和第7.2.2的要求,要减一层,高度不能超过21m-3m=18m,问是否有道理?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hw8281
    hw8281 沙发
    按规范做.........
    2013-07-04 16:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • 我是坏蛋
    我是坏蛋 板凳
    学习了~谢谢各位
    2013-07-04 10:07:04

    回复 举报