土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨:混凝土环境类别大家都是怎样确定的

探讨:混凝土环境类别大家都是怎样确定的

发布于:2013-06-25 14:53:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

本人抛砖引玉先:
对于“满足什么样的条件就属于潮湿环境了?”我的观点是:
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中没有对室内潮湿环境做出具体的规定。我认为这就需要结构设计者进行判断了,我认为凡是房间经常有水蒸气的都应该算是潮湿环境。比如说浴池、室内游泳池,工业中需要水蒸气操作的钢材锻造间等特殊房屋。总之这类室内潮湿环境比较少。大家可以把自己在设计中作为室内潮湿环境的房屋类别列举一下。
对于第二个问题:“可是屋面板算是室外的吗?屋面板算是露天的吗?”
我认为如果是混凝土直接裸露在外面的应该算是露天,但是如果混凝土结构面层有防水层、保温层或者抹灰、贴砖的话,就不应该算是露天环境了。因为有其他材料的保护,混凝土不会直接接受太阳的直接照射和雨水的侵蚀。其环境就应该视为室内环境。
这样的话,屋面板就不应该算是室外或露天环境了。总之判断室内、室外环境主要还是看环境是否能够对混凝土造成侵害。

各位接上哈,希望大家都来积极发表自己的见解,也欢迎各位评点我的观点,大家共同进步!

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • krysta
    krysta 沙发
    判定环境类别很重要的,做工程多了自然就有经验了。一般的上部结构都可以视为一类环境(非寒冷、非严寒、非潮湿),其余的就要仔细判断了。
    2013-06-25 14:55:25

    回复 举报
    赞同1
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-10-11 16:16:11

    回复 举报