土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 一层为现浇,需不需要再做基础梁。

一层为现浇,需不需要再做基础梁。

发布于:2013-06-25 14:02:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
无地下室,一层为现浇板,标高0.000,基础底标高-1.600,问题:基础设计,需不需要再做基础梁,如果不做要如何处理?有经验的同行多多指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    如果没有填充墙,地质条件比较好,柱强度和刚度能满足要求,完全可以不设基础梁。
    2013-06-26 06:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • luyinan77777
    luyinan77777 板凳
    来学习的...
    2013-06-25 17:54:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教这筏板基础没有柱坑会有问题吗

地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。 由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢 图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

回帖成功

经验值 +10