土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教这筏板基础没有柱坑会有问题吗

请教这筏板基础没有柱坑会有问题吗

发布于:2013-06-25 10:43:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地下一层地上三层带阁楼,基础为筏板基础。
由于户型变更,导致框架柱移位,柱子的新位置是没有柱坑,我不知这个柱坑主要起啥作用,如果没有柱坑会不会对结构受力产生影响,如果需要加强,怎么处理合理,请朋友们帮我指点一下,谢谢
20130625103504.jpg

图中蓝色的是原来要建筑子的位置,红色的为新位置。

20130625103504.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • icemountain2000
    如果筏板够厚,抗冲切足够,可以不设柱下墩,如果不够,必须设,我看你这筏板也就300厚吧?除非你柱距特别小4米左右,否则应该肯定不够。
    2013-07-01 17:19:01

    回复 举报
    赞同0
  • guohua19891007
    :):):):)学习了
    2013-07-01 16:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

嵌固端选择在地下室顶还是基础更经济点?

项目位于6度区,90m,单栋一层地下室(地下室未超出主楼范围线)。结构建模时,嵌固端是选在基础顶还是选择在地下室顶板呢?底部加强区无论是顶板还是基础,均一样。选在在基础顶:可不需要满足地下室刚度与首层刚度2倍的关系,地下室顶板不需要做到180厚。选在地下室顶板:降低了结构计算高度,水平荷载作用下结构内力减小,顶板厚160.不利的是要满足刚度比,即使加上挡土墙也不够,还要把部分墙加厚加长。请教论坛各位专家,给予解惑:这种情况,到底是选在地下室顶板经济还是基础顶经济?